# 건설업 가설전기공사 공정별 유해·위험요인 총정리 — 감전 예방을 위한 4대 공정 안전관리 건설현장에서 임시로 전력을 공급하는 가설전기는 감전·화재 위험이 상존하는 공정입니다. 임시 수전설비부터 배전반·분전반, 이동식 케이블, 이동식 전기기계기구까지 4개 공정별 유해·위험요인과 예방대책을 정리했습니다. --- ## PART 1. 가설전기공사란 건설공사에서 필요한 전력을 원활하게 공급하여 공사 진행에 지장이 없도록 하기 위해 가설전기를 운용합니다. 가설전기를 운용하기 전 우선 공사 착공 시기 및 규모, 건물 배치도 등을 파악하여 수전 용량 및 수전 설비, 배선경로, 동별 분전반 위치, 임시전등과 전열 설치 등의 운용계획을 수립해야 합니다. ### 가설전기 운영방안(예시) 1. 본 공사에 지장 없도록 위치 선정, 작업성 고려 2. 공사 및 설치 시기 고려해 시행 3. 운반·양중·안전을 고려한 전기시설 적용 4. 현장을 수직적 네트워크로 구성해 각 동마다 분전반 설치, 각 층 분전반에서 분기된 SUB 분전반으로 전원 공급 5. 수직 배선은 EPS실을 활용해 구성 6. 전동공구 및 장비 전원 공급은 접지선이 포함된 케이블을 사용해 접지회로 확보, 릴코드도 접지 회로가 있는 제품 사용 7. 전등 및 작업선은 가공으로 배선될 수 있도록 유도 8. 간선 배선은 단지 주변 펜스에 ELP 전선관을 사용해 케이블 배선 9. 각 코어 판넬은 옥외 자립형 분전반 설치, 감전 예방 위해 시건장치 및 누전차단기 설치(시건장치 열쇠는 전기책임자 또는 안전관리자가 관리) 10. 타워크레인은 메인 판넬에서 별도로 전원 공급 11. 전기 사용 작업반 및 인원에게 안전과 기술지침 전달 12. 사용하지 않는 전원 스위치는 반드시 개방, 절연 및 접지 저항치를 법정 기준치 이상 유지 13. 전기책임자 및 안전관리자 인가를 받지 않은 전기기구 현장 반입과 사용 금지 14. 교류아크용접기는 전격방지기가 부착된 제품 사용(습윤공간 및 도전체 인근 작업) 15. 220V 콘센트는 접지형으로 사용하고 접지선을 연결하거나 분전반 외함 접지 ### 가설전기공사 주요 유해·위험요인 - 충전전로 근접 작업 중 전로 접촉으로 인한 감전 - 이동식 전기기계기구 사용 중 누전 등으로 인한 감전 - 고소작업대로 입선 등의 작업 중 넘어짐·끼임 - 승주작업 중 충전부 접촉 등으로 감전·떨어짐 - 이동식 사다리를 작업발판으로 사용 중 떨어짐 등 --- ## PART 2. 가설전기공사 주요 공정 가설전기공사는 다음 4개 공정으로 구분됩니다. 1. **임시 수전설비 설치 및 운영** 2. **배전반·분전반 설치 및 관리** 3. **현장 이동식 케이블(전선) 관리** 4. **이동식 전기기계·기구 사용** --- ## PART 3. 공정별 안전작업 방법 ### ① 임시 수전설비 설치 및 운영 중소규모 현장은 보통 저압 수전 계량기를 설치하고 임시 배전반을 통해 전기를 공급하며, 아파트 등 대규모 현장은 고압을 수전해 임시 설치된 수전설비(변압기 포함)를 통해 저압으로 공급합니다. | 유해·위험요인 | 예방대책 | |---|---| | 도로나 인도 통행 시 간섭 | 한전 선로로부터 인입 공사는 「전기사업법」에 따른 자격자가 수행 | | 인입 케이블 손상 | 가공선로로 인입 시 충분한 높이(6m 이상 권장)로 설치 | | 장력 완화로 케이블 늘어짐 | 케이블 늘어짐 예방을 위한 보조로프 설치 | | 통행 중 케이블에 걸려 넘어짐, 외부 충격에 의한 케이블 손상 | 바닥 인입 시 외부충격에 따른 손상 방지 위한 방호관 설치(방호관은 걸려 넘어지지 않도록 경사 유지) | | 선로 주변 차량 등의 작업 중 충전부 접촉 | 현장 주변 선로에 전선 방호관 설치, 선로 주변 작업 시 감시인 배치 | | 전기관계자 외 근로자의 수전설비 접촉 | 수전설비 주변 울타리 설치 | | 수전설비에서 지락사고 발생 시 울타리 충전 | 철제 울타리에는 접지공사 실시 | | 쥐 등의 수전설비 침입으로 인한 단락사고 | 전기 위험경고 표지 부착 및 시건조치 실시 | | 수전설비 점검 중 충전부 접촉 | 울타리와 수전설비 간 충분한 작업공간 확보(70cm 이상), 수전설비 문 개방 시 내부 조명 자동 점등, 전기사업법에 따른 유자격자가 주기적인 점검 실시 | ### ② 배전반·분전반 설치 및 관리 전기 공급에 필요한 개폐기, 안전장치, 접속기구 등을 설치한 임시패널(외함)로 내부에 상시 충전부가 존재하므로 설치 및 사용단계에서 각별한 안전조치가 필요합니다. | 유해·위험요인 | 예방대책 | |---|---| | 배전반 고정 및 지지상태 불량으로 넘어짐 | 배전반은 외부의 작은 충격에도 넘어지지 않도록 고정하거나 지지 | | 빗물 등이 배전반 내부로 유입되어 단락, 지락 사고 발생 | 빗물 등이 내부로 유입되지 않도록 설치 | | 배전반 전면에 안전한 조작 공간 미확보 | 배전반 전면에 조작 공간 확보(70cm 이상) | | 배전반 이동이나 주변에서 작업 중 충전부 접촉 | 배전반은 개방 부분이 없는 폐쇄형 외함으로 설치(특히 하부전선 인입 부분 노출 최소화), 전기 위험표지 부착 및 시건 조치(외부에 담당자 및 연락처 표기, 내부 차단기 연결 시 담당자가 직접 연결) | | 배전반 내 차단기 조작이나 전원 연결작업 중 충전부 접촉 | 배전반 내부 충전부 절연덮개 부착(차단기 전원 연결단자 포함) | | 배전반 금속제 외함 누전에 의한 감전 | 배전반 금속제 외함에 접지공사 실시 | | 근로자가 임의로 전원 연결 작업 중 감전 | 배전반에서 전원 인출 시 외부접속기구만 사용, 접속하는 이동식 전선은 끝단에 사용자 표기, 설비 정격전류에 적합한 차단기 선정 연결(정격전류가 큰 용접기 연결 시 주의) | ### ③ 현장 이동식 케이블(전선) 관리 수전·배전 설비에서 근로자가 사용하는 전기설비까지 임시로 사용하는 선로로, 배전반에서 접속기구로 인출해 현장 부하설비에 접속기구(콘센트 및 플러그 등)로 연결합니다. | 유해·위험요인 | 예방대책 | |---|---| | 케이블 허용 전류 초과로 단락이나 화재 | 부하설비 용량에 따라 적정한 굵기의 케이블 및 전선 선정 사용 | | 케이블이나 전선 피복 손상으로 인한 감전 | 현장에서 사용하는 주요 케이블은 PE·ELP 전선관을 사용하여 보호, 근로자나 장비의 접촉을 최소화할 수 있는 경로로 전선 배치, 케이블이 다수일 경우 정리·정돈 및 고정 실시 | | 현장 바닥 전선 피복 손상으로 인한 감전 | 현장 바닥에 전선이 방치되지 않도록 전선걸이대 사용, 구간은 다른 작업에 방해가 적고 접촉을 최소화할 수 있는 위치로 배치 | | 근로자가 작업이나 통행 중 전선에 걸려 넘어짐, 전선이 늘어진 상태로 자재나 작업대에 걸림 | (전선걸이대 사용 및 배치로 동일 대응) | | 이동전선 접속기구 충전부 노출 | 외부에서 사용하는 접속기구는 방수형 등 사용환경에 적합한 것 사용 | | 접속기구에 빗물 등이 유입 | 접속기구는 수시로 점검하여 이상 시 보수하거나 교체 | | 전선 접속 시 절연성능·장력 저하 | 전선 직접 접속 시 절연성능과 장력이 저하되지 않도록 접속 사용 | | 케이블이나 전선에 접지선이 누락되어 사용하는 전기설비 접지기능 상실 | 케이블이나 전선으로 연결할 경우 접지선까지 포함된 것을 사용 | ### ④ 이동식 전기기계·기구 사용 이동식 절단기, 휴대용 연삭기(그라인더), 용접기, 밴딩기, 목재가공용 톱 등 작업용 전기기계기구로, 절연 불량으로 누전 발생 시 외함에 전기가 흘러 감전 가능성이 큽니다. | 유해·위험요인 | 예방대책 | |---|---| | 절단기 날에 접촉하거나, 날 파손 시 비산 | 절단날 또는 비산물로부터 작업자 보호를 위한 덮개 부착 | | 절연 불량으로 인한 누전, 전선 인입부 고무 손상, 외함 파손으로 인한 충전부 노출 | 전기기계·기구 절연상태를 주기적으로 측정, 사용 후 실내에 보관하고 빗물 등에 의해 젖은 것은 취급 금지, 작업 시작 전 기계 외함·접속기구·전선피복·접지선 상태 확인 | | 금속제 외함에 접지공사 미실시 | 사용전압에 적합한 접지공사 실시 | | 전원 접속기구에 접지극이 설치되지 않았거나 연결 미실시 | 전원코드 및 접속기구는 접지선(극)이 포함된 것 사용 및 연결 | | 전기기계·기구 전원 측에 누전차단기 미설치 | 전기기계·기구 전원 측 접속기구(콘센트)에 누전차단기 연결, 작업 시작 전 전원 측 누전차단기 작동 확인(전원 측 누전), 가급적 이중절연구조의 전동공구 사용(휴대용 연삭기, 드릴 등) | --- ## 마치며 가설전기는 임시로 설치·운영되는 특성상 관리가 소홀해지기 쉽지만, 상시 충전부를 포함하고 있어 접촉 시 즉시 감전으로 이어질 수 있는 고위험 설비입니다. **① 인입·수전설비 이격거리와 울타리·접지 관리, ② 배전반의 폐쇄형 설치와 시건조치, ③ 케이블의 전선관 보호와 정리·정돈, ④ 이동식 기계기구의 접지·누전차단기 연결**이라는 4대 원칙만 지켜도 대부분의 감전 재해를 예방할 수 있습니다. 특히 전기책임자·안전관리자의 인가를 받지 않은 전기기구 반입 금지, 유자격자에 의한 정기 점검 체계를 현장에 반드시 갖춰야 합니다. *출처: 안전보건공단 「안전보건 실무길잡이 – 건설업 가설전기 공정별 유해·위험요인」*

미리보기 (1, 2페이지 · 전체 자료는 다운로드 후 확인하세요)

01_가설공사_가설전기 공정별 유해위험요인.pptx 미리보기 1페이지01_가설공사_가설전기 공정별 유해위험요인.pptx 미리보기 2페이지
01_가설공사_가설전기 공정별 유해위험요인.pptx(로그인 후 다운로드 가능 · 21864KB)

댓글 0개

광고 영역
광고 영역